造价工程师

导航

2019造价工程师《土建工程》章节精讲:第四章第一节

来源 :中华考试网 2018-12-11

  三、建筑工程主体结构施工技术

  (一)砌筑工程施工

  1.砌筑砂浆

  (1)水泥使用应符合下列规定:

  不同品种的水泥,不得混合使用。

  (2)施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。

  (3)砌筑砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完起算应符合下列规定:

  水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s。

  水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s。

  (4)现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。

  2.砌体结构施工基本规定

  (1)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

  1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱。

  2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

  3)宽度小于1m的窗间墙。

  4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内。

  5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。

  6)设计不允许设置脚手眼的部位。

  7)轻质墙体。

  8)夹心复合墙外叶墙。

  14.下列墙体或部位可以设置脚手眼的是( )。

  A.120mm厚墙

  B.梁或梁垫下及其左右600mm范围内

  C.宽度2m的窗间墙

  D.砖砌体门窗洞口两侧300mm

  E.过梁上与过梁成60°角的三角形范围

  【答案】BCD

  【解析】梁或梁垫下及其左右500mm范围内,不能设置脚手眼,故B正确。宽度小于1m的窗间墙,不能设置脚手眼,故C正确。门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内,不能设置脚手眼,故D正确。

  (2)宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。

  (3)砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级,砌筑工人质量等级为A级的要求为中级以上,其中高级工不少于30%,B级的要求为高、中级不少于70%,C级的要求为初级工以上。

  (4)正常施工条件下,砖砌体、小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内;石砌体不宜超过1.2m。

  3.砖砌体工程

  (1)砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。

  (2)有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。

  (3)采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

  (4)多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑。

  (5)砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。【8mm≤砖墙灰缝≤12mm,10mm最佳】

  (6)留槎

抗震设防烈度

8度及8度以上地区

斜槎

普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2

非抗震设防及

抗震设防烈度

为6度、7度地区

斜槎

转角处

直槎

除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉结钢筋

  拉结钢筋应符合下列规定:

  1)每120mm墙厚放置1Ф6拉结钢筋(240mm厚墙应放置2Ф6拉结钢筋)。

  2)间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm。

  3)埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm。【非抗震设防500、抗震设防1000mm】

  4)末端应有90°弯钩

  4.混凝土小型空心砌块砌体工程

  (1)小砌块的产品龄期不应小于28d。

  (2)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。

  (3)砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,不需对小砌块浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工。

  (4)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。

  (5)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。

  (6)砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%。

  5.配筋砌体工程

  构造柱与墙体的连接应符合下列规定:

  (1)墙体应砌成马牙槎。

  (2)马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎应先退后进,对称砌筑。

  (3)结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Ф6,伸入墙内不宜小于600mm,钢筋的竖向移位不应超过100mm,且竖向移位每一构造柱不得超过2处。施工中不得任意弯折拉结钢筋。

  15.墙体为构造柱砌成的马牙槎,其凹凸尺寸和高度可约为( )。【2016】

  A.60mm和345mm

  B.60mm和260mm

  C.70mm和385mm

  D.90mm和385mm

  【答案】B

  【解析】构造柱与墙体的连接。墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm。

  6.填充墙砌体工程

  (1)烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等堆置高度不宜超过2m。

  (2)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。

  (3)蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。

  (4)填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。

  (二)钢筋混凝土工程施工

  1.钢筋工程

  (1)钢筋验收

  1)钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件做力学性能和重量偏差检验。

  2)抗震结构适用钢筋的要求

  ①抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25。

  ②屈服强度实测值/屈服强度标准值≤1.30。

  ③钢筋的最大力下总伸长率≥9%。

  (2)钢筋加工

  1)调直

  当采用冷拉方法调直时,HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%。HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。

  【记忆】光圆≤4%、带肋≤1%

  2)剪切

  钢筋剪切机可剪切直径小于40mm的钢筋;直径大于40mm的钢筋则需用锯床锯断或用氧一乙炔焰或电弧割切。

  2)弯曲

  受力钢筋的弯折和弯钩应符合下列规定:

  a.HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

  b.设计要求钢筋末端做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于4d,弯钩后的平直长度应符合设计要求。

  c.钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于5d。

  (3)钢筋连接

  钢筋的连接方法有焊接连接、绑扎搭接连接和机械连接。

  1)钢筋连接的基本要求

  ①钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

  ②当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

  2)焊接连接

闪光对焊

广泛应用于钢筋纵向连接预应力钢筋与螺丝端杆的焊接。

电弧焊

广泛应用于钢筋接头、钢筋骨架焊接、装配式结构接头的焊接、钢筋与钢板的焊接及各种钢结构的焊接。

电阻点焊

主要用于小直径钢筋的交叉连接。

电渣压力焊

适用于现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的竖向或斜向钢筋的焊接接长。

气压焊

两钢筋直径差不得大于7mm

  3)绑扎搭接连接

  同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

  4)机械连接

套筒挤压连接

适用于竖向、横向及其他方向的较大直径变形钢筋的连接。

螺纹套管连接

分为锥螺纹套管连接和直螺纹套管连接两种。可在施工现场连接同径或异径的竖向、水平或任何倾角的钢筋,已在我国广泛应用。

  16.在直接承受动力荷载的钢筋混凝土构件中,纵向受力钢筋的连接方式不宜采用( )。【2011】

  A.钢筋套筒挤压连接连接

  B.钢筋锥螺纹套管连接

  C.钢筋直螺纹套管连接

  D.闪光对焊连接

  【答案】D

  【解析】直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头。

  2.模板工程

  (1)模板类型与基本要求

大模板

是目前我国剪力墙和筒体体系的高层建筑施工用得较多的一种模板。

滑升模板

适用于现场浇筑高耸的构筑物和高层建筑物等,如烟囱、筒仓、电视塔、竖井、沉井、双曲线冷却塔和剪力墙体系及筒体体系的高层建筑等。

爬升模板

施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构高层建筑的一种有效的模板体系

台模

主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板

隧道模板

同时整体浇筑墙体和楼板的大型工具式模板

  (2)模板安装

  对跨度不小于4m的钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

  (3)模板拆除

  1)模板拆除要求

  ①底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求

构件类型

构件跨度(m)

达到设计的混凝土立方体

抗压强度标准值的百分率(%)

≤2

≥50

>2,≤8

≥75

>8

≥100

梁、拱、壳

≤8

≥75

>8

≥100

悬臂构件

≥100

  ②对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。【侧前底后】

  ③侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

  ④拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

  2)模板拆除顺序

  先拆非承重模板,后拆承重模板;先拆侧模板,后拆底模板。

  框架结构模板的拆除顺序一般是柱、楼板、梁侧模、梁底模。

  (4)新模板技术

  早拆模板技术:当混凝土浇筑3~4d后,强度达到设计强度的50%以上时,可敲击早拆柱头,提前拆除横楞和模板。

  17.关于模板拆除正确的有( )。

  A.模板的拆除顺序先拆侧模板,后拆底模板

  B.板跨度6m,需达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%才能拆除模板

  C.框架结构模板的拆除顺序一般是先拆楼板模板后拆柱模板

  D.悬臂梁要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%才能拆除模板

  E.拆除的模板和支架宜集中堆放

  【答案】AB

  【解析】C选项,框架结构模板的拆除顺序一般是柱、楼板、梁侧模、梁底模。D选项,悬臂构件要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%才能拆除模板。E选项,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

  3.混凝土工程(原材料→搅拌→运输→浇筑→养护)

  (1)原材料的质量要求

  (2)混凝土搅拌

  混凝土拌和物的入模温度不应低于5℃,且不高于35℃。

搅拌机类型及选用

自落式

适用于搅拌塑性混凝土

强制式

宜于搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土

混凝土

搅拌时间

①最短搅拌时间【教材4.1.5表格中的数字:60s的时候多】

②采用自落式搅拌机时,搅拌时间宜延长30s

投料顺序

二次投料法的混凝土与一次投料法相比,可提高混凝土强度。在强度相同的情况下,可节约水泥

  【练习题】

  1.关于混凝土搅拌的说法正确的有( )。【2011】

  A.轻骨料混凝土搅拌可选用自落式搅拌机

  B.搅拌时间不应小于最小搅拌时间

  C.选择二次投料法搅拌可提高混凝土强度

  D.施工配料主要依据是混凝土设计配合比

  E.混凝土强度相同时,一次投料法比二次投料法节约水泥

  【答案】BCD

  【解析】自落式混凝土搅拌机适用于搅拌塑性混凝土。强制式搅拌机的搅拌作用比自落式搅拌机强烈,宜于搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。为获得混合均匀、强度和工作性能都能满足要求的混凝土,所需的最短搅拌时间称为最短搅拌时间。二次投料法的混凝土与一次投料法相比,可提高混凝土强度。在强度相同的情况下,可节约水泥。

  (3)混凝土的运输:保证在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和振捣。

  (4)混凝土的浇筑

  1)混凝土浇筑的一般规定

  ①混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水;混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。

  ②同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

  ③在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。

  ④柱、墙模板内的混凝土浇筑时,当无可靠措施保证混凝土不产生离析,其自由倾落高度应符合如下规定,当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。

  a.粗骨料料径>25mm时,≤3m;

  b.粗骨料料径≤25mm时,≤6m。

  2)大体积混凝土结构浇筑(最小几何尺寸不小于1m)

  ①温度控制规定

  a.混凝土入模温度≤30℃,混凝土浇筑体最大温升值≤50℃。

  b.在覆盖养护或带模养护阶段:

  结束覆盖养护或拆模后:

  c.混凝土的降温速率不宜大于2.0℃/d。

  ②浇筑方案:全面分层、分段分层和斜面分层。

  3)混凝土密实成型

内部振动器

适用于基础、柱、梁、墙等深度或厚度较大的结构构件

外部振动器

适用于振捣断面较小或钢筋较密的柱、梁、墙

表面振动器

适用于振捣楼板、地面和薄壳等薄壁构件

振动台

振实预制构件

  4)施工缝留置及处理

  ①施工缝宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。

  a.柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面。

  b.与板连成整体的大断面梁应留在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部。c.单向板应留在平行于板短边的任何位置。

  d.有主、次梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑,应留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内。

  e.楼梯应留在楼梯段跨度端部1/3长度范围内。

  f.墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。

  ②在施工缝处继续浇筑混凝土时的规定

  a.已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2。

  b.后浇带通常根据设计要求留设,并在主体结构保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d湿润养护。

  (5)混凝土的养护

标准养护

在温度为20±2,相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的条件下进行

加热养护

在较高的温度和湿度环境下迅速凝结、硬化。

自然养护

在常温下(平均气温不低于5℃)采用适当的材料覆盖混凝土。

  1)混凝土的自然养护规定

  ①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

  ②养护时间

≥7d

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土

≥14d

采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺和料配制的混凝土

抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土

≥3d

地下室底层和上部结构首层柱、墙混凝土带模养护时间

  ③混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏、堆放荷载、安装模板及支架。

  4.混凝土冬期与高温施工

  (1)混凝土冬期施工(平均气温连续5日稳定低于5℃)

  冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。

  1)混凝土受冻临界强度

  使混凝土受冻后的强度损失不超过5%,而必需的临界强度。

  2)混凝土冬期施工措施

  【总结】高水化热、减少水量、材料加温、温湿条件、外加剂。

  3)混凝土冬期养护方法

  养护法的三个基本要素是混凝土的入模温度、维护层的总传热系数和水泥水化热值。

  (2)高温施工(当日平均气温达到30℃及以上)

  宜选用水化热较低的水泥,混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。

  5.装配式混凝土施工

  (1)材料要求

  ①装配整体式结构中,预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30;预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30;现浇混凝土的强度等级不应低于C25。

  ②预制构件吊环应采用未经冷加工的HPB300钢筋制作。

  (2)构件预制

  脱模起吊时,预制构件的混凝土立方体抗压强度应满足设计要求且不应小于15N/mm2。

  (3)连接构造要求

  节点及接缝处的纵向钢筋连接宜根据接头受力、施工工艺等要求选用机械连接、套筒灌浆连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式。

纵向钢筋采用套筒灌浆连接

预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm,预制柱中钢筋接头处套筒外侧箍筋的混凝土保护层厚度不应小于20mm;套筒之间的净距不应小于25mm

纵向钢筋采用浆锚搭接连接

直径大于20mm的钢筋不宜采用浆锚搭接连接直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接

  (4)结构施工

  ①构件吊装与就位:吊索水平夹角不宜小于60°,且不应小于45°。

  ②钢筋套筒灌浆前,应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式,每种规格钢筋应制作不少于3个套筒灌浆连接接头。

  (三)预应力混凝土工程施工

  1.预应力钢筋的种类

  ①主要有冷拉钢筋、高强度钢丝、钢绞线、热处理钢筋等。

  ②冷拉钢筋的塑性和弹性模量有所降低而屈服强度和硬度有所提高,可直接用作预应力钢筋。

  ③提倡用高强的预应力钢绞线、钢丝作为我国预应力混凝土结构的主力钢筋。

  2.对混凝土的要求

  在预应力混凝土结构中,混凝土的强度等级不应低于C30;当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。在预应力混凝土构件的施工中,不能掺用对钢筋有侵蚀作用的氯盐、氯化钠。

  3.预应力施加方法

  (1)先张法:先张拉钢筋后浇筑混凝土。

  (2)后张法:先浇筑混凝土后张拉钢筋。

先张法

①通过预应力筋与混凝土的黏结力,使混凝土产生预压应力。

②多用于预制构件厂生产定型的中小型构件,也常用于生产预应力桥跨结构等。

③预应力筋放张时,混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。先张法预应力筋放张时不应低于30MPa

④采用重叠法生产构件时,应待下层构件的混凝土强度达到5.0MPa后,方可浇筑上层构件的混凝土。

后张法

①预应力的传递主要靠预应力筋两端的锚具(永远留在构件上,不能重复使用)。

②宜用于现场生产大型预应力构件特种结构和构筑物,可作为一种预应力预制构件的拼装手段。

③张拉预应力筋时,构件混凝土的强度不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d5d

④孔道的留设方法:钢管抽芯法(留设直线孔道)、胶管抽芯法(留设直线、曲线孔道)预埋波纹管法(波纹管预埋在构件中,浇筑混凝土后永不抽出)

⑤孔道灌浆:水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过30min

宜先灌注下层孔道,后灌注上层孔道【由下向上】

  4.无粘结预应力混凝土

  5.有粘结预应力混凝土

  2.关于预应力后张法的施工工艺,下列说法正确的是( )。【2014】

  A.灌浆孔的间距,对预埋金属螺旋管不宜大于40m

  B.张拉预应力筋时,设计无规定的,构件混凝土的强度不低于设计强度等级的75%

  C.对后张法预应力梁,张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于5d

  D.孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过35min

  【答案】B

  【解析】灌浆孔的间距,对预理金属螺旋管不宜大于30m。张拉预应力筋时,构件混凝土的强度应按设计规定,如设计无规定,则应不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。对后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过30min。

  3.预应力混凝土构件先张法施工工艺流程正确的为( )。【2015】

  A.安骨架、钢筋—张拉—安底、侧模—浇灌—养护—拆模—放张

  B.安底模、骨架、钢筋—张拉—支侧模—浇灌—养护—拆模—放张

  C.安骨架—安钢筋—安底、侧模—浇灌—张拉—养护—放张—拆模

  D.安底模、侧模—安钢筋—张拉—浇灌—养护—放张—拆模

  【答案】B

  【解析】先张法工艺流程:预应力钢筋制作—支底模、安放骨架及预应力钢筋—张拉预应力钢筋—支侧模、安放预埋件—浇筑混凝土—养护—拆模—放松预应力钢筋—构件吊起、堆放。

  (四)钢结构工程施工

  1.钢结构构件的制作加工

钻孔

能用于几乎任何规格的钢板、型钢的孔加工。

冲孔

一般只能在较薄的钢板或型钢上冲孔

铰孔

对已经粗加工的孔进行精加工,以提高孔的光洁度和精度

扩孔

将已有孔眼扩大到需要的直径

  2.钢结构构件的连接

  3.钢构件组装与预拼装

  (1)钢构件组装方法:较常采用的是地样组装法和胎膜组装法。

  (2)钢构件预拼装

  钢构件拼装方法有平装法、立拼法和利用模具拼装法三种。【对比记忆】

平装法

适用于拼装跨度较小、构件相对刚度较大的钢结构(长18m以内的钢柱、跨度6m以内的天窗架跨度21m以内的钢屋架的拼装)。

立拼法

适用于跨度较大、侧向刚度较差的钢结构,如18m以上钢柱跨度9m及12m窗架24m以上钢屋架以及屋架上的天窗架

  4.跨度18m的钢屋架拼装应采用( )。【2014】

  A.构件平装法

  B.构件立装法

  C.利用模具拼装法

  D.利用桁架拼装法

  【答案】A

  【解析】钢构件拼装方法有平装法、立拼法和利用模具拼装法三种。构件平装法适用于拼装跨度较小、构件相对刚度较大的钢结构,如长18m以内的钢柱、跨度6m以内的天窗架及跨度21m以内的钢屋架的拼装。

  4.钢结构单层厂房安装

  (1)单跨结构宜从跨端一侧向另一侧、中间向两端或两端向中间的顺序进行吊装。多跨结构,宜先吊主跨、后吊副跨;当有多台起重设备共同作业时,也可多跨同时吊装。

  (2)钢屋架侧向刚度较差,安装前需进行吊装稳定性验算。

  5.单层钢结构厂房在安装前需要进行吊装稳定性验算的钢结构件是( )。【2013】

  A.钢柱

  B.钢屋架

  C.吊车梁

  D.钢桁架

  【答案】B

  【解析】钢屋架侧向刚度较差,安装前需进行吊装稳定性验算,稳定性不足时应进行吊装临时加固,通常可在钢屋架上下弦处绑扎杉木杆加固。

  5.压型金属板施工

  压型金属板选用

高波板

波高大于50mm的压型钢板,多用于单坡长度较长的屋面。

中波板

波高大于35~50mm的压型钢板,多用于屋面板

低波板

波高为12~35mm的压型钢板,多用于墙面板和现场复合的保温屋面,也可用于墙面的内板

  6.轻型钢结构施工

  以热轧H型钢为主的钢结构,塑性和韧性良好,结构稳定性高,抗自然灾害能力强,特别适用于地震多发地带的建筑结构;与混凝土结构相比,可增加结构使用面积;与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,残余应力低,外观和表面质量好。

  7.钢结构涂装施工

  涂装施工顺序:一般应按先上后下、先左后右、先里后外、先难后易的原则施涂。

  (五)结构吊装工程施工

  1.起重机具(索具设备+起重机械)

  (1)自行杆式

  1)履带式起重机

  对地面压力大为减小,可回转360°。缺点是稳定性较差,未经验算不宜超负荷吊装。

  2)汽车起重机

  作业时,必须先打开支腿,以增大机械的支承面积,保证必要的稳定性。因此,汽车起重机不能负荷行驶。汽车起重机机动灵活性好,能够迅速转移场地。

  3)轮胎起重机

  行驶速度较高,能迅速地转移工作地点或工地,对路面破坏小。但不适合在松软或泥泞的地面上工作。

  (2)塔式起重机

  1)轨道式塔式起重机

  轨道式塔式起重机的主要性能有:吊臂长度、起重幅度、起重量、起升速度及行走速度等。

  2)爬升式塔式起重机

  ①优点是:起重机以建筑物作支承,塔身短,起重高度大,而且不占建筑物外围空间。

  ②缺点是:司机作业往往不能看到起吊全过程,需靠信号指挥,施工结束后拆卸复杂,一般需设辅助起重机拆卸。

  3)附着式塔式起重机

  随着结构的升高,不断自行接高塔身,使起重高度不断增大。司机能看到吊装的全过程,自身的安装与拆卸不妨碍施工过程。

  (3)桅杆式起重机

  一般多用于构件较重、吊装工程比较集中、施工场地狭窄,而又缺乏其他合适的大型起重机械时。

  ①起重量在5t以下的桅杆式起重机,用于吊装小构件。

  ②起重量在10t左右的桅杆式起重机桅杆,高度可达25m。

  ③大型桅杆式起重机,起重量可达60t,桅杆高度可达80m。

  2.混凝土结构吊装

  (1)预制构件吊装工艺

  1)预制构件的制作和运输

  ①预制时尽可能采用叠浇法,重叠层数一般不超过4层,上层构件的浇筑应等到下层构件混凝土达到设计强度的30%以后才可进行。

  ②对构件运输时的混凝土强度要求是:如设计无规定时,不应低于设计的混凝土强度标准值的75%。

  (2)单层工业厂房结构吊装

  1)起重机械选择与布置

  ①起重机械选择

  a.起重量。起重机的起重量必须大于所安装构件的质量与索具重量之和。

  b.起重高度。对于吊装单层厂房应满足:H≥h1+h2+h3+h4

  H一起重机的起重高度(m),从停机面算起至吊钩中心;

  h1——安装支座表面高度(m),从停机面算起;

  h2——安装空隙,一般不小于0.3m;

  h3——绑扎点至所吊构件底面的距离(m);

  h4——索具高度(m),自绑扎点至吊钩中心,视具体情况而定。

  c.起重幅度。

  6.在单层工业厂房结构吊装中,如安支座表面高度为15.0m(从停机面算起),绑扎点至所吊构件底面距离0.8m,索具高度为,索具高度为3.0m,则起重机高度至少为( )。【2012】

  A.18.2m

  B.18.5m

  C.18.8m

  D.19.1m

  【答案】D

  【解析】H≥h1+h2+h3+h4=15+0.8+3+0.3=19.1m。

  ②起重机的平面布置。

  a.单侧布置:起重半径应满足:R≥b+a

  b.双侧布置:起重半径应满足:R≥b/2+a

  式中:R-塔式起重机吊装最大起重半径(m);

  b-房屋宽度(m);

  a-房屋外侧至塔式起重机轨道中心线的距离,a=外脚手的宽度+1/2轨距+0.5m

  c.跨内单行和跨内环形布置:如果工程不大,工期不紧,可环形布置。

  2)结构吊装方法与吊装顺序

分件吊装法

优点

减少起重机变幅和索具的更换次,从而提高吊装效率,能充分发挥起重机的工作能力。

缺点

不能为后继工序及早提供工作面,起重机的开行路线较长

综合吊装法

优点

开行路线短,停机点少;吊完一个节间,其后续工种就可进入节间内工作,使各个工种进行交叉平行流水作业,有利于缩短工期

缺点

需要频繁变换索具,工作效率低构件供应紧张和平面布置复杂;构件的校正困难

  3.大跨度结构吊装

  (1)大跨度结构整体吊装法施工

  适合焊接球节点钢管网架。整体吊升法可分为多机抬吊法、桅杆吊升法。

多机抬吊法

只适用于重量和高度不大小型网架结构。

桅杆吊升法

能适合于吊装高、重、大的屋盖结构,特别是网架。

  7.对于大跨度的焊接球节点钢管网架的吊装,出于防火等考虑,一般选用( )。【2013】

  A.大跨度结构高空拼装法施工

  B.大跨度结构整体吊装法施工

  C.大跨度结构整体顶升法施工

  D.大跨度结构滑移法施工

  【答案】B

  【解析】大跨度结构整体吊装法施工不需高大的拼装支架,高空作业少,易保证整体焊接质量,但需要大起重量的起重设备,技术较复杂。因此,此法较适合焊接球节点钢管网架。

  (2)大跨度结构滑移法施工

  在大跨度桁架结构和网架结构安装中常常采用。

  (3)大跨度结构高空拼装法施工

  用于螺栓连接的非焊接节点的各种类型网架较为适宜。

  (4)大跨度结构整体顶升法施工

  目前此法在国内还只适用于净空不高和尺寸不大的薄壳结构吊装中。

  4.板法施工

  柱网布置灵活,设计结构单一;各层板叠浇制作,节约大量模板;提升设备简单,不用大型机械;高空作业减少,施工较为安全;劳动强度减轻,机械化程度提高;节省施工用地,适宜狭场地施工;但用钢量较大,造价偏高。

  8.相对其他施工方法,板柱框架结构的楼板采用升板法施工的优点是( )。【2014】

  A.节约模板,造价较低

  B.机械化程度高,造价较低

  C.用钢量小,造价较低

  D.不用大型机械,适宜狭地施工

  【答案】D

  【解析】升板结构及其施工特点:柱网布置灵活,设计结构单一;各层板叠浇制作,节约大量模板;提升设备简单,不用大型机械;高空作业减少,施工较为安全;劳动强度减轻,机械化程度提高;节省施工用地,适宜狭场地施工;但用钢量较大,造价偏高。

分享到

相关推荐