2016年造价工程师考试《土建工程》章节知识点:第四章工程施工技术
来源 :中华考试网 2016-08-24
中第三节 砌筑工程施工
一、砌砖与砌块施工
(一)砌砖施工
1、砖基础的砌筑
在墙基顶面设防潮层,地下水位较深或无地下水时,防潮层用20mm厚1:2.5的防水砂浆,位置在底层室内地面以下一皮砖处;地下水位较浅时,防潮层用60mm厚配筋混凝土带,带宽与墙身同宽;为增加基础及上部结构刚度,砌体结构中防潮层与地圈梁合二为一,地圈梁高度为180-300mm
2、砌砖工艺
(1)找平
(2)放线
(3)摆砖样:以使门洞、窗口和墙垛等处的砖符合模数,满足上下错缝要求,借助灰缝的调整,使墙面竖缝宽度均匀,减少砍砖
(4)立皮数杆:砌筑时控制砖砌体竖向尺寸,并使铺灰、砌砖的厚度均匀,保证砖皮水平;皮数杆一般立于房屋四大角、内外墙交接处、楼梯间及洞口多的地方
(5)盘角、挂线:一砖墙单面挂线,外墙挂外边,内墙刮任何一边;一砖半墙以上要双面挂线
(6)铺灰、砌筑:八度以上地震区的砌砖工程宜采用“三一”砌筑法(一铲灰、一块砖、一挤揉并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法)
(7)勾缝、清理:分为原浆勾缝、加浆勾缝
3、砖墙砌筑的基本要求
(1)横平竖直
(2)砂浆饱满:砌体水平灰缝的砂浆饱满度达到80%以上,水平灰缝和竖缝的厚度规定为10+/-2mm
(3)上下错缝:砖块错缝搭接长度不应小于1/4砖长(60mm)
(4)接槎可靠:接槎主要有斜槎和直槎,斜槎长度不小于高度的2/3;斜槎有困难时可流直槎,地震区不得留直槎,直槎必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋沿墙高500mm留一层,每120mm厚墙留一根,但每层最少为两根。 设置钢筋混凝土构造柱的砌体,应按先砌墙后浇筑的施工程序进行,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,沿墙高每500mm设2Φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m;构造柱混凝土可分段浇灌,每段高度不宜大于2m,在施工条件较好并能确保浇灌密实时,亦可每层浇灌一次。
(二)砌块施工
1、砌块吊装顺序:一般按施工阶段依次进行,其次序为先外后内、先远后近、先下后上
2、砌块砌筑的主要工序
(1)铺灰:采用稠度良好(5-7cm)的水泥砂浆,铺3-5m长的水平缝
(2)砌块安装就位
(3)校正
(4)灌缝:采用砂浆灌缝,两侧用夹板夹住砌块,超过3cm宽的树缝采用不低于C20的细石混凝土灌缝
(5)镶砖:当砌块间出现较大树缝或过梁找平时,应镶砖。采用MU10级以上的红砖,最后一皮用丁砖镶砌
3、砌块施工工艺要求
砌块应底面朝上反砌于墙上,小砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm;竖向缝仍不得超过2皮砖块,中型砌块搭砌长度不得小于块高1/3,也不可以小于150mm;砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不小于2Φ4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片
砌块建筑在相邻施工段之间或临时间断处的高度差不应超过一个楼层,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,附墙垛应与墙体同时交错搭砌
砌块水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%,树缝的砂浆饱满度不得低于80%
二、砌石施工
(一)毛石基础施工
毛石的强度等级一般为MU20以上,水泥砂浆用M2.5-M5级,灰缝厚度一般为20-30mm,不宜采用混合砂浆 (二)石墙施工
1、石墙要分层砌筑,每层高300-400mm,每层中间隔lm左右砌与墙同宽的拉结石,上、下层之间的拉结石应错开。
2、石墙每天的砌筑高度不应超过1.2m,分段砌筑时所留踏步槎高度不超过一步架。