2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第二章第四节
来源 :中华考试网 2018-12-07
中二、管道压力试验
(一)液压试验
液压试验应使用清洁水。当对不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,试验用水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。
1.试验压力的确定
(1)承受内压的地上钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa;
(2)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
(二)气压试验
气压试验可分为输送气体介质管道的强度试验和输送液体介质的严密性试验。承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
气压试验的方法和要求:
(1)气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
(2)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
(3)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.3MPa。
(4)工艺管道除了强度试验和严密性试验,有些管道还要做一些特殊性能的试验,如输送极度和高度危害可燃气体的管道,必须进行泄漏性试验。泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,检查无泄漏即为合格。
(5)真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,以增压率不大于5%为合格。
【例1】设计压力为0.4Mpa的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( )。
A.0.5Mpa
B.0.6Mpa
C.0.8Mpa
D.0.9Mpa
【答案】C
【解析】承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
【例2】下列管道中,除了强度试验和严密性试验以外,还要做泄漏性试验的有()。
A.高压蒸汽管道
B.燃气管道
C.输送硫化物气体管道
D.润滑油管道
【答案】BC
【解析】工艺管道除了强度试验和严密性试验以外,有些管道还要做一些特殊试验,如输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
【例3】输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确描述的有( )。
A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行
B.泄漏性试验的介质宜采用空气
C.泄漏性试验的压力为设计压力1.2倍
D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏
【答案】ABD
【解析】输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,检查无泄漏即为合格。
2019年造价工程师辅导培训:备考指导班+考点精讲班+多媒体题库+考点强化班,主讲团队直击考点,助力备考。