2019一级结构工程师《钢筋混凝土结构》讲义:第六章第一节
来源 :中华考试网 2018-12-22
中第6章 受压构件的截面承载力
6.1 受压构件一般构造要求
6.1.1 截面型式及尺寸
1. 截面型式
一般采用方形或矩形,有时也采用圆形或多边形。
偏心受压构件一般采用矩形截面,但为了节约混凝土和减轻柱的自重,较大尺寸的柱常常采用I形截面。拱结构的肋常做成T形截面。采用离心法制造的柱、桩、电杆以及烟囱、水塔支筒等常用环形截面。
2. 截面尺寸:
(1) 方形或矩形截面柱
截面不宜小于250mm×250mm。为了避免矩形截面轴心受压构件长细比过大,承载力降低过多,常取l0/b≤30,l0/h≤25。此处l0为柱的计算长度,b为矩形截面短边边长,h为长边边长。
为了施工支模方便,柱截面尺寸宜使用整数,截面尺寸≤800mm,以50mm为模数;截面尺寸>800 mm ,以100mm 为模数。
(2) 工字形截面柱
翼缘厚度≮120mm,腹板厚度≮100mm。
6.1.2 材 料 强 度 要 求
1. 混凝土强度等级宜采用较高强度等级的混凝土。一般采用C25、C30、C35、C40,对于高层建筑的底层柱,必要时可采用高强度等级的混凝土。
2.纵向钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,这是由于它与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作用。
3.箍筋一般采用HPB235级、HRB335级钢筋,也可采用HRB400级钢筋。