2020一级结构工程师《结构设计》章节考点:抗震设计概念
来源 :中华考试网 2019-12-13
中抗震设计概念
1.场地和地基
(1)选择建筑场地时,应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对地震有利、一般、不利和危险地段作出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时,应采取有效措施;对危险地段,严禁建造甲、乙类建筑,不应建造丙类建筑。
(2)建筑场地为I类时,甲、乙类建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
(3)建筑场地为III.IV类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除《抗震规范》另有规定外,宜分别按抗震设防烈度为8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
(4)地基和基础设计应符合下列要求:
①同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上;
②同一结构单元不宜部分采用天然地基,部分采用桩基;
③地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应根据地震时地基不均匀沉降和其它不利影响并采取相应的措施。
2.建筑形体及其构件布置的规则性和防震缝
1)建筑形体及其构件布置的规则性
建筑设计应根据抗震概念设计的要求,明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采用。
建筑设计应重视其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响,宜择优选用规则的形体,其抗侧力构件的平面布置宜规则对称,侧向刚度沿竖向宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免侧向刚度和承载力突变。
特别不规则,指具有较明显的抗震薄弱部位,可能引起不良后果者,通常有三类:其一,同时具有表17-23和表17-24所列六个主要不规则类型的三个或三个以上;其二,具有下表所列的一项不规则;其三,具有表17-23和表17-24所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近下表的不规则指标。
2)防震缝
体形复杂、平立面不规则的建筑,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析,确定是否设置防震缝,并分别符合下列要求:
(1)当不设置防震缝时,应采用符合实际的设计模型,分析判明其应力集中、变形集中或地震扭转效应等导致的易损部位,采取相应的加强措施。
(2)当在适当部位设置防震缝时,宜形成多个较规则的抗侧力结构单元。防震缝应根据抗震设防烈度、结构材料种类、结构类型、结构单元的高度和高差以及可能的地震扭转效应的情况,留有足够的宽度,其两侧的上部结构应完全分开。
防震缝宽度应符合下列规定:
①框架结构房屋,高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
②框架-剪力墙结构房屋不应小于1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不应小于1)项规定数值的50%,且二者均不宜小于100mm。
(3)当设置伸缩缝和沉降缝时,其宽度应符合防震缝的要求。
3.抗震等级
钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。
。 。 。 |
结构工程师考试知多少?抢先领取资料慢慢看! |
。 。 。 | |||
一级结构题库 | |||||
加群即享 |