2019一级注册结构工程师《土木工程施工与管理》考点冲刺(12)
来源 :中华考试网 2019-08-02
中一、多层结构吊装
1. 吊装方案:分件吊装、综合吊装
2. 框架安装顺序:由低到高(柱→主梁→次梁→板)。
3. 墙板结构安装:应逐间封闭。
【例】单机旋转法吊装钢筋混凝土牛腿柱要求三点共弧是:
A. 柱的绑扎点、柱脚中心和起重机回转中心
B. 柱的绑扎点、柱脚中心和柱基杯口中心
C. 柱的重心、柱脚中心和起重机回转中心
D. 柱的重心、柱脚中心和柱基杯口中心
【答案】B
【例】已安装了大型设备的单层厂房,其结构吊装方法应采用:
A. 综合吊装法
B. 分件吊装法
C. 分层分段流水吊装法
D. 分层大流水吊装法
【答案】A
二、砌体工程
1.对砂浆的要求
水泥复验:强度、安定性。
生石灰熟化:块状≮7d,粉≮2d。
砂浆采用重量配比,搅拌时间≮2min。
随拌随用,3h内用完,高于30℃时2h。
2. 砖砌体砌筑
(1) 砌筑工艺顺序
抄平→放线→摆砖样→立皮数杆→盘角、挂线、砌筑→清理及勾缝。
(2)砌筑要点:
1)宜用“三一”砌法;用铺浆法时,铺长≯750mm,30℃以上时500mm。
2)构造柱旁留马牙槎,牙距≯300mm。
3)宽度>300mm的洞口,应设置过梁。
4)施工洞:净宽≯1m,侧边距墙面≮0.5m。
5)常温下,每日砌筑高度≯1.5m或一步架高。
(3) 砌筑质量要求
1) 横平竖直——保证砌体稳定。
2) 砂浆饱满——水平缝不低于80%,以满足砌体抗压强度要求。
3)上下错缝,内外搭砌——保证牢固稳定。
4) 接槎牢固——转角处、交接处同时砌筑,不得留槎;
墙面处留斜槎,长度≮高度的2/3(多孔砖1/2);
设防烈度≤7度者,可留凸直槎,加拉结筋。
3.砌块砌体施工要点
(1) 产品龄期≮28d;
(2) 扣砌(反砌);
(3)防潮层以下,用≮C20混凝土灌实孔洞;
(4)上下皮对孔对肋错缝搭砌,搭接长度:
不足者加拉筋:单排孔者≮1/2块长;多排孔者≮1/3块长:
(5)转角、纵横交接处同时砌,墙面可留斜槎。
(6)砂浆饱满度:≮净截面面积的90%。
(7)浇灌芯柱:
待砌筑砂浆强度>1MPa后进行;
底部垫50厚砂浆,分层浇捣(≯ 500mm) 。
。 。 。 |
结构工程师考试知多少?抢先领取资料慢慢看! |
。 。 。 | |||
一键领取学习资料 | |||||
加群即享 |