2016一级注册结构工程师基础考试考点预测:钢结构
来源 :中华考试网 2016-09-01
中钢结构
1. 塑性破坏端口呈纤维状,色泽发暗。脆性破坏断口平直或有光泽的晶粒状。
2. 结构用钢的含碳量一般不超过0.22%,焊接结构中则低于0.2%。钢材的工作温度应高于冷脆转变温度。
3. 把钢材视为理想弹塑性,是根据fy(屈服强度)之前钢材近于理想弹性,fy之后,塑性应变范围大而应力保持不变近于理想塑性。
5. 缀条式轴心受压构件的斜缀条可按轴心压杆计算,但钢材强度设计值要乘以折减系数以考虑缀条与分肢间单面连接的偏心影响。
6. 梁格形式:简单梁格(只有主梁)、普通梁格(主梁间另设次梁,次梁上在设支撑板)、复式梁格(主梁间设纵向次梁,纵向次梁间再设横向次梁)。
边的夹角大于120度或小于60度的斜角焊缝不宜用作受力焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不小于1.5倍根号较厚板厚,不宜大于较薄焊件厚度的1.2倍。侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不小于8hf和40mm,侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf,超过部分不予考虑,若内力沿侧面角焊缝全长分布时其计算长度不受此限制。
11. 承压型高强螺栓可用于承受静力荷载或间接动力荷载的结构。不应用于直接承受动力荷载的结构。次梁与主梁的连接一般为铰接,次梁为简支梁,主梁只承受次梁的反力而不承受端弯矩,次梁可叠接于主梁之上或侧接于主梁。梁与轴压柱的连接为铰接,常用顶接和侧接,框架结构的梁柱节点为刚性连接。轴压柱多铰接于柱脚,框架柱多用刚接柱脚。
12. 钢屋架的计算跨度决定于支座的间距及构造,一般工业厂房取支柱轴线之间的距离减去0.3m。屋架杆件的计算长度需在轴线长度的基础上乘以计算长度系数。分平面内和平面外。
13. 屋架杆件的形心线应尽量与屋架的几何轴线重合并交于节点中心。屋架节点板上腹杆与弦杆及腹杆与腹杆之间的间隙不宜小于20mm。屋架杆件端部切割面宜与轴线垂直。节点板的形状尽可能简单有规则,至少有两边平行,不应有凹角,节点板的尺寸尽量使连接焊缝中心受力。
14. 钢屋盖结构的支撑系统必须设有屋架上弦横向支撑、竖向支撑、系杆,以保证屋盖结构的整体性、空间稳定性;受压弦杆的侧向支撑点;承担和传递垂直于屋架平面的荷载;屋架安装时的稳定与方便。