  17. 挠度验算:在同一符号弯矩范围内,按最小的截面弯曲刚度,即取弯矩最大截面处的弯曲刚度,作为该范围内各截面的刚度,使变刚度梁作为等刚度梁来计算。

  18. 最小配筋率ρ=bh。

  19. 预应力砼轴拉构件的计算分为使用阶段(承载力、抗裂度验算、裂缝宽度验算)和施工阶段(张拉预应力钢筋的承载力和端部锚固区局部受压计算)。构件破坏时,全部荷载有预应力钢筋和非预应力钢筋承担。进行使用阶段正截面裂缝控制计算时分三个裂缝控制等级。使用阶段预应力砼受弯构件的斜截面裂缝的控制验算主要是验算截面的砼主拉应力(<0.85ftk(严格要求不出现裂缝),<0.95ftk(一般要求不出现裂缝)和主压应力<0.6fck。

  20. 预应力受弯构件的挠度:荷载标准值组合下构件所产生的挠度减去预加应力产生的反拱。

  21. 连续梁支座弯矩调幅不超过按弹性理论建设的弯矩值的20%。截面相对受压区高度不能太大,否则截面塑性铰转动能力或极限塑性转角就越小。调整后每个跨度两端支座弯矩绝对值的平均值与调整后跨中弯矩之和,不应小于按简支梁计算的跨中弯矩设计值M0。在均布荷载梁中,调整后的支座弯矩或跨中弯矩均不小于M0的1/3。个控制截面的剪力设计值按荷载最不利布置和调幅后的支座弯矩由静力平衡计算确定。

  22. 不考虑塑性内力重分布的结构:直接承受动力荷载的构件,要求不出现裂缝或处于侵蚀环境等的结构。

  23. 单向板肋梁楼盖:注意计算跨度。按弹性计算时的折算荷载:考虑支座抵抗转动的影响,采用增大永久荷载(恒载)和相应地减小可变荷载(活载)。其中连续板恒载加1/2q,活载为1/2q,连续梁恒载加1/4q,活载为3/4q。当板或梁支承在砖墙上时不进行折算。主梁按连续梁计算时也不折算。危险截面在支座边界处。

  24. 双向板:21/2ll,当21/2ll时按弹性理论计算,21/3ll按塑性理论计算。 按弹性计算时:多跨板算跨中最大弯矩时棋盘形荷载布置。在对称荷载作用下的多跨板所有中间区格板均可认为是四边固定边,边区及四个角区格板除支承边按实际情况确定外,其余边均视为固定边。反对称荷载作用下所有中间支座均可视为简支边。支座最大弯矩:假定全板各区格满布活荷载时支座弯矩最大。

  25. 无梁楼盖的弹性理论的经验系数法:只考虑全部均布荷载作用,而不考虑可变荷载的不利布置,即先计算每个区格板在两个方向的总弯矩设计值Mx及My。

  26. 逐渐支承的上柱柱简支承一般设在温度区段两侧与屋盖横向水平支承相对应的柱间,以及温度区段中央柱间。下柱柱间支承设置在温度区段中部与上柱柱间支承相应的位置。

  27. 排架计算假定:柱下端固接于基础顶面,柱上端与横梁、屋面梁或屋架铰接。横梁在排架平面内的轴向刚度无限大。单层厂房排架为超静定结构,等高排架按剪力分配法计算,不等高排架用力法计算。

  28. 牛腿在即将破坏时近似看做是以纵筋为水平拉杆,以砼压力带为斜压杆的三角形桁架。

  29. 框架内力计算:现浇楼面的边框架梁惯性矩乘以1.5,中框架梁乘以1.2,装配整体式楼盖边框梁乘以1.2,中框梁乘以1.5。装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数为0.7-0.8,现浇框架调幅系数为0.8-0.9。竖向荷载产生的梁的弯矩应先进行调幅,在与风荷载和水平地震作用产生的弯矩进行组合。

  30. 框架-剪力墙结构:结构单元内所有框架等效为综合框架,所有连梁等效为综合连梁,所有剪力墙等效为综合剪力墙。三者刚度分别为各单个结构刚度之和。综合框架作为竖向悬臂剪切构件,综合剪力墙作为竖向悬臂弯曲构件,它们在同一楼层上水平位移相等。风荷载及水平地震作用由综合框架和综合剪力墙共同分担。

  31. 抗震设防类别:特殊设防(甲类)、重点设防(乙类)、标准设防(丙类)、适度设防(丁类)。标准设防按本地区抗震设防烈度确定,重点设防按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强,特殊设防按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强,适度设防允许比本地区抗震设防烈度适当降低。

  32. 抗震构造要求:梁宽不宜小于200mm,高宽比不宜大于4,净跨与高度之比不宜小于4,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。柱宽高均不小于300mm,圆柱不小于350mm,剪跨比宜大于2,截面长边与短边之比不宜大于3,柱的总配筋率不应大于5%,框支柱箍筋加密区高度取全高。

  33. 三种剪切破坏形式:(P239 习题集)

  a) 斜压(类比超筋破坏):hw/b≤4时,V≤0.25fcbh0, b) 斜拉(类比少筋破坏):ρsvmin=0.02fc/fyv,nAsv/bs c) 剪压