2019年二级注册结构工程师钢结构章节考点(9)
来源 :中华考试网 2019-07-24
中1.温度的影响:
常温下强度基本上不随温度的变化而变化。
①温度高于常温时,随温度增高,钢材的强度、弹性模量降低、塑性增大。
②250度时,钢材的抗拉强度反而提高,冲击仍性和脆性下降明显,此现象叫蓝脆现象。蓝脆现象钢材会出现裂纹。
③当温度超过300度时,屈服点和极限强度显著降低。
④600度时,钢材几乎不承受拉力,可以看出钢材的耐火性能差。
⑤当温度低于常温时,总的趋势是温度降低,钢材的略有强度提高。塑性、抗冲击韧性降低。温度下降到某一值后,会发生冷脆现象。钢材由韧性状态转向脆性状态时的温度叫做脆变温度(或叫冷脆临界温度)
2.应力集中的影响:应力集中发生在孔洞、槽口、凹角、形状变化、内部缺陷处。应力集中处存在同号平面或立体应力场,使钢材变脆。
3.钢材的疲劳破坏:钢材在连续反复荷载作用下而发生脆性破坏,破坏时的最大应力称为疲劳强度。钢材的疲劳破经历三个阶段:裂纹的形成、裂纹缓慢扩展、迅速断裂。影响钢材疲劳的主要因素是应力集中、应力幅(对焊接结构)或应力比(对非焊接结构)以及应力循环次数。
4.钢材的种类:碳素结构钢;低合金高强度结构钢;优质碳素结构钢;建筑结构用钢板。(沸腾钢F,镇静钢Z,特殊镇静钢TZ)
5.钢材的选用原则:应使结构安全可靠和做到经济合理。
选择时要考虑的因素:结构的重要性;荷载情况;连接的方法;结构所处的温度和环境;钢材厚度。
6.钢材的规格:钢结构所用的钢材主要为热轧形成的板钢、型钢,以及冷弯成型的薄壁型钢。
7.钢结构的连接方法:
①焊缝连接、②螺栓链接、③铆钉连接。焊缝连接:适用于板叠厚度不超过12mm的焊接。冷弯薄壁型钢一般不使用焊接,成本高。螺栓连接分为:普通螺栓连接和高强螺栓连接。普通螺栓可用A、B、C三级。钢结构一般采用构造简单,造价低C级螺栓。
8.焊接的缺陷及质量检查:
①焊接的缺陷:焊接可能会产生裂纹、气孔、烧穿、未焊透等缺陷。裂纹是焊接中最危险的缺陷,焊接易在焊缝和周围热影响区出现热裂纹和冷裂纹。焊接时应该采用合理的施焊顺序,避免裂纹形成。进行预热、缓冷却或进行焊后处理,可以减少裂纹形成。
②焊缝质量检查:焊缝的质量等级可以分为三级,每级都要按照规范进行检查。三级焊缝检查:只要求对焊缝做外观检查且符合第三级质量标准,即检查焊缝的外形尺寸偏差是否超过允许值,弧坑裂纹、咬边尺寸是否超过允许值缺陷。一、二级除了要做外观检查外还要进行无损检验(如超声波探伤和射线探伤等)。
9.焊缝的连接形式及焊缝形式:
①焊缝的连接形式有:平接(也叫对接)、搭接、T形连接和角接。
②焊缝形式:对接焊缝的受力形式为对接正焊缝和对接斜焊缝。角焊缝受力形式有正面角焊缝(焊缝的长度方向垂直于作用力方向)、侧面角焊缝(焊缝的长度方向平行于作用力方向)。
③绗缝沿长度方向的布置有连续角焊缝和断续角焊缝之分。连续角焊缝之力较好,为主要角焊缝形式。断续角焊缝易引起应力集中。
④焊缝按照施焊位置分为:仰焊、立焊、横焊、俯焊(也叫平焊)。俯焊的施工最方便、质量最容易保证,仰焊的施工条件最迟、质量不易保证。
10.焊缝的表示方法:用符号表示(基本符号、辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。)基本符号表示焊缝的截面形状。辅助符号表示焊缝表面形状特征。角焊用⊿表示,V形焊缝用V表示。指引线有两条基线和箭头线组成,基线一般与图形底边平行。当箭头指在焊缝所在面时,焊缝符号标在基准线的实线侧。当箭头指在焊缝另一面时,焊缝符号标在基准线虚线侧。标注对称焊缝时可以不用虚线。
。 。 。 |