2018年二级注册结构工程师《砌体结构》复习资料(2)
来源 :中华考试网 2017-11-24
中2018年二级注册结构工程师《砌体结构》复习资料(2)
1. 多数情况下,砌体结构是以承受自重为主的结构。近年来的工程实践表明,原设计规范中的设计表达式对以承受自重为主的结构的可靠度偏低。为改变这一状况,《规范》增加了以承受自重为主的内力组合,永久荷载的分项系数采用1.35,可变荷载的分项系数采用1.4并乘以组合系数Ψ。
2. 砌体的强度标准值是一种特征值,其取值的原则是在符合规定质量的砌体强度实测总体中,标准值应具有不小于95%的保证率。
3. 砌体的强度设计值f是砌体结构构件按承载能力极限状态设计时所采用的砌体强度代表值,为砌体强度的标准值fk除以材料性能分项系数γf。
4. 我国《砌体工程施工及验收规范》(GB\50203—98)中规定了砌体施工质量控制等级,它根据施工现场的质量保证体系、砂浆和混凝土强度变异程度的大小、砌筑工人的技术等级等方面的综合水平,将施工质量控制等级分为A、B、C三级。施工质量控制等级的选择由设计单位和建设单位商定,并应在工程设计图中明确设计采用的施工质量控制等级。我国《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)表3.2.1-1--表3.2.2列出了当施工质量控制等级为B级时,各类砌体的抗压、抗拉和抗剪强度设计值。当施工质量控制等级为C级时,表中数值应乘以调整系数γa=1.6/1.8=0.89;当施工质量控制等级为A级时,可将表中砌体强度设计值提高5%。
5. 我国《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)第3.2.3条规定, 下列情况的各类砌体,其砌体强度设计值应乘以调整系数γa:
1 有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;
2 对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m2时,γa为其截面面积加0.7。对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m2时,γa为其截面面积加0.8。构件截面面积以m2计;
3 当砌体用水泥砂浆砌筑时,对第3.2.1条各表中的数值(即抗压强度设计值),γa为0.9;对第3.2.2条表3.2.2中数值(即拉、弯、剪设计值),γa为0.8;对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数γa;
4 当施工质量控制等级为C级时,γa为0.89;
5 当验算施工中房屋的构件时,γa为1.1。
注:配筋砌体不允许采用C级。
6. 当需要验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性时,可按砂浆强度为零进行验算。
7. 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg应按下式计算
式中fg--灌孔砌体的抗压强度设计值,并不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍;
f--末灌孔砌体的抗压强度设计值;
fc--灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值;
α--砌块砌体中灌孔混凝上面积和砌体毛面积的比值;
δ--混凝土砌块的孔洞率;
ρ--混凝土砌块的灌孔率,系截面灌孔混凝土面积和截面孔洞面积的比值,不应小于33%。
8. 当长细比较大的砌体柱在承受轴心压力时,往往由于侧向变形增大而产生纵向弯曲破坏,因而长柱的受压承载力比短柱要低,所以在受压构件的承载力计算中要考虑稳定系数φ0的影响。
9. 长柱在承受偏心压力作用时,因柱的纵向弯曲产生一个附加偏心距,使砌体柱中截面的轴向压力偏心距增大,所以应考虑附加偏心距对承载力的影响。
10. 对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算。
11. 局部受压时,直接受压的局部范围内的砌体抗压强度有较大程度的提高,一般认为这是由于存在“套箍强化”和“应力扩散”的作用。
12. 梁端支承在砌体上时,由于梁的挠曲变形和支承处砌体压缩变形的影响,梁端的支承长度将由实际支承长度a变为有效支承长度a0。
13. 当垫块的高度tb≥180mm,且垫块自梁边缘起挑出的长度不大于垫块的高度时,称为刚性垫块。
14. 在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时,其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;当现浇垫块与梁端整体挠注时,垫块可在梁高范围内设置。
15. 网状配筋砌体是在砌筑时,将事先制作好的钢筋网片按照一定的间距设置在砖砌体的水平灰缝内。在坚向荷载作用下,由于摩擦力和砂浆的粘结作用,钢筋网片被完全嵌固在灰缝内与砌体共同工作。这时,砖砌体纵向受压,钢筋横向受拉,因钢筋的弹性模量很大,变形很小,可以阻止砌体在受压时横向变形的发展,防止了砌体因纵向裂缝的延伸过早失稳而破坏,从而间接地提高了受压承载力,故这种配筋又称间接配筋。间接配筋一般有网片式和连弯式两种。
16. 偏心距超过截面核心范围,对矩形截面即e/h>0.17时,或偏心距未超过截面核心范围,但构件的高厚比β>16时,不宜采用网状配筋砖砌体构件。
17. 当荷载偏心距较大超过截面核心范围,无筋砖砌体承载力不足而截面尺寸又受到限制时,可采用砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组成的组合砖砌体构件。
18. 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙,是在砖墙中间隔一定距离设置钢筋混凝土构造柱,并在各层楼盖处设置钢筋混凝土圈梁(约束梁),使砖砌体墙与钢筋混凝土构造柱和圈梁组成一个整体结构共同受力。
19. 配筋砌块砌体是在砌体中配置一定数量的竖向和水平钢筋,竖向钢筋一般是插入砌块砌体上下贯通的孔中,用灌孔混凝土溜实使钢筋充分锚固,配筋砌体的灌孔率一般大于50%,水平钢筋一般可设置在水平灰缝中或设置箍筋,竖向和水平钢筋使砌块砌体形成一个共同工作的整体。配筋砌块砌体在受力模式上类同于混凝土剪力墙结构,即由配筋砌块剪力墙承受结构的竖向和水平作用,是结构的承重和抗侧力构件。由于配筋砌块砌体的强度高、延性好,可用于大开间和高层建筑结构。
注册结构工程师培训班——2018年结构工程师VIP套餐:
适应人群:有基础,对考点和命题方向不清楚,急需老师点明重点考点的学员
包含课程:含(全科)精讲班+模考试题班+专业基础考题预测班+独家历年真题解析;赠送:考试时间提醒服务+考试不过2018年免费重学
详细情况:本课程针对参加2018年考试学员辅导,可提前学习2017年课程;(考题预测班为新增班次不提供2017年课程)
● 报名VIP套餐,签订协议,承诺考试不过2019年免费重学;