造价工程师

导航

造价工程师考试《安装工程》教材知识点:防雷接地系统

来源 :中华考试网 2016-01-31

  防雷接地系统

  (一)建筑物的防雷分类

  建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类

  1.第一类防雷建筑物

  制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者的建筑物等。

  2.第二类防雷建筑物

  国家级重点文物保护的建筑物、国家级办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物及对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物等。

  3.第三类防雷建筑物

  省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆、预计雷击次数较大的工业建筑物、住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

  (二)防雷系统安装方法及要求

  属于防雷系统的有避雷网、避雷针、独立避雷针、避雷针引下线等。

  1.避雷网安装

  (1)沿混凝土块敷设

  (2)沿支架敷设

  2.避雷针安装

  (1)在烟囱上安装 根据烟囱的不同高度,一般安装1~3根避雷针,要求在引下线离地面1.8m处加断接卡子,并用角钢加以保护,避雷针应热镀锌。

  (2)在建筑物上安装 避雷针在屋顶上及侧墙上安装应参照有关标准进行施工。避雷针制作应包括底板、助板、螺栓等的全部重量。避雷针由安装施工单位根据图纸自行制作。

  (3)在金属容器上的安装 避雷针在金属容器顶上及油罐壁上安装应按有关标准要求进行。

  3.独立避雷针安装

  独立避雷针安装分钢筋混凝土环形杆独立避雷针和钢筋结构独立避雷针两种。

  (三)接地系统安装方法及要求

  接地系统包括接地极、户外接地母线、户内接地母线、接地跨接线、构架接地、防静电等。

  接地系统常用的材料有等边角钢、圆钢、扁钢、镀锌等边角钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢、铜板、裸铜线、钢管等。

  1.接地极制作安装

  接地极制作安装分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极、扁钢接地极、铜板接地极等。常用的为钢管接地极和角钢接地极。

  (1)接地极垂直敷设

  (2)接地极水平敷设 接地装置全部采用镀锌扁钢,所有焊接点处均刷沥青。接地电阻应小于4Ω,超过时,应补增接地装置的长度;

  (3)高土壤电阻率地区的降低接地电阻的措施

  有换土;对土壤进行处理,常用的材料有炉渣、木炭、电石渣、石灰、食盐等;利用长效降阻剂;深埋接地体,岩石以下5m;污水引入;深井埋地 20m. 2.户外接地母线敷设 户外接地母线大部分采用埋地敷设。接地线的连接采用搭接焊,其搭接长度是:扁钢为厚度的2倍(且至少3个棱连焊接);圆钢为直径的6倍;圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍;扁钢与钢管或角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应焊以由钢带弯成的弧形卡子,或直接用钢带弯成弧形(或直角形)与钢管或角钢焊接。回填土时,不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。

  2.户内接地母线敷设

  户内接地母线大多是明设,分支线与设备连接的部分大多数为埋设。施工时要符合相关的规范要求。