结构工程师

导航

2016年一级结构工程师《专业考试》重点:第十三讲

来源 :中华考试网 2016-04-17

2016年一级结构工程师《专业考试》重点:第十三讲引发裂缝的原因

  1.砼与粘土砖砌体性能差异。由于砼与砖砌体二者线膨胀系数不同(砼线膨胀系数为10×10-6),而砖砌体的线膨胀系数为5×10-6,在温差影响下,砼屋差产生的热胀冷缩变形比较大,而砖墙的变形则小变得多,二者之间有产生相对位移的趋势,致使房屋端部砖墙内产生拉力和剪力,使截面突变,应力集中等薄弱部位的墙体被剪、拉应力剪断、拉裂、产生裂缝。

  2.温差大小是裂缝的主要因素,温差裂缝的大小与环境温度差成正比,温差大的裂缝较大,温差小的裂缝较小;屋面保温隔热效果好的裂缝小,保温隔热差的裂缝较大。

  3.与墙体门窗开洞大小有关,砌体强度高,施工质量好,抗拉、抗剪能力强,裂缝就轻微。

  4.与砌体强度、施工质量有关。砌体强度高,施工质量好,抗拉、抗剪能力强,裂缝就轻微。

  温差裂缝防治措施

  1.减少屋面伸缩间距。屋面圈梁伸缩缝的间距不宜超过30M,现浇整体式钢筋砼屋面板,一般每隔6M左右粗设置柔性分格缝;在预制屋面板的板端、板边圈梁、墙体之间,留出相应的伸缩缝,让砼构件自由伸缩。

  2.将屋面挑檐设计。(1)设计中优先选用内天沟排水;(2)在钢筋砼挑檐表面设置保温隔热层;(3)现浇挑檐每隔10M左右设一道伸缩缝(板断梁不断);(4)将现浇挑檐改为预制。

  3.在房屋两端屋盖与墙顶之间用1:3石灰砂浆设置水平活动缝。

  4.在钢筋砼屋盖上设置良好的架空保温隔热层。

  5.增强顶层砌体强度度等级。

  (1)提高顶层砌体强度等级;

  (2)在顶层端部一至二个开间砌体水平灰缝内,设适量的通长钢筋;

  (3)在非抗震设防地区,外墙转角处设置钢筋砼构造柱,并增强与墙体的拉结;

  (4)减少顶层端部墙上六窗口宽度,加大顶层窗间墙及边垛的宽度。

分享到

您可能感兴趣的文章