结构工程师

导航

一级结构工程师专业考试考点串讲(18)

来源 :中华考试网 2016-01-03

  地下室超长外墙结构施工裂缝控制

  地下室超长外墙结构施工,拆模后发现结构墙体存在很多裂缝,有的工程裂缝很严重,这主要是砼在降温阶段产生的砼表面温度收缩形成的裂缝。

  现在工程中一般都采用预拌商品砼,其特性:水灰比大、立方米水泥用量大、浇筑后产生的水化热大。

  根据近来我司投资施工的几个工程实例,施工单位一般做好以下几点,能有效控制地下室外墙的裂缝。

  1.优化与砼厂家的合同,:a.选用优质的拌合料:水泥、石子、砂、掺和料、外加剂。b.减少立方米砼水泥用量,改用泌水少的优质矿粉代替,能有效的降低水化热。c.优化砼配合比。d.保证砼连续及时供应。

  2.深圳地区属海洋性气候,早晚温差大,有时一天温度骤升骤降,这对新浇砼极为不利。所以要密切注意天气情况,有时可以适当调整浇筑时间。

  3.先期从设计优化,建议在地下室外墙外侧,高度在中部2m高范围,布置水平向温度钢筋。

  4.选择合理的施工顺序、浇筑路线,可先浇筑筒体内墙、框架柱砼,再一次性浇筑外墙。超长外墙利用后浇带、沉降缝等实行跳仓浇筑,保证浇筑的连续性,避免冷缝的产生。

  5.控制每罐砼进场及浇筑时间,控制每罐砼的塌落度、严禁加水,实行管理人员旁站制度,注意浇筑路线的改变。

  6.砼浇筑后采用迟拆模、勤养护的方法即带模养护。一般带模养护30天,减少结构砼内部的水分散失,减少结构内外温差,拆模后再常规养护3天。

  7.尽快施工防水层、土方回填,避免外墙结构处于裸露状态。

分享到

您可能感兴趣的文章