2018年一级结构工程师基础结构试验考点:砌体结构现场检测方法概述
来源 :中华考试网 2017-11-13
中2018年一级结构工程师基础结构试验考点:砌体结构现场检测方法概述
砌体结构现场检测方法概述
在砌体工程现场原位检测技术研究应用之前,从墙体上切割下砌体试件,运到试验室进行试验,是唯一的检测砌体力学性能的方法。从六十年代开始,我国的一些科研单位对轻型回弹仪以及在砌体中的应用技术进行了试验研究。随着建设规模的不断扩大,新型墙体材料不断涌现,为规范建筑市场的需要,1990年1月颁布实施了《砌体基本力学性能试验方法》GBJ129。从八十年代末到九十年代初,我国砌体工程强度现场检测技术研究开发也特别活跃。在这一时期主要的现场原位检测技术研究成果有:冲击法、扁顶法、轴压法、单砖双剪法、取芯法、顶推法、推出法、砂浆片剪切法、砌体通缝单剪法、筒压法、点荷法、拉拔法、应力波法、射钉法等十多种方法。其中,回弹法、轴压法、冲击法、推出法、筒压法编制出了地方规程。2000年7月颁布的《砌体力学性能现场检测技术标准》GB/T50344纳入了十种检测方法。近几年,又颁布了贯入法测定砂浆强度、回弹法测定烧结砖强度的检测方法。这些方法能测试,砌体的抗压强度,抗剪强度,砌体的工作应力,弹性模量,砌筑砂浆强度,砌筑砖强度。检测的指标,应用于砌体工程施工质量的检测、鉴定,房屋的加层、改造,以及古建筑砌体工作应力、强度和弹性模量的测定。
本章选择了目前强度检测应用较广的几种方法,将其特点、用途和限制条件列于表7.1中,相关单位可以根据工程的特点和试验条件进行选用。但在试验中不得构成结构或构件的安全问题。这些方法不适用于,遭受环境侵蚀和火灾等灾害损伤砌体部位的强度测试。
表7.1-1 试验方法特点一览表
检测方法及 引用标准 |
特 点 |
用 途 |
限制条件 |
砖回弹法 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344 |
1属原位无损检测,测区选择不受限制; 2回弹仪性能较稳定,操作简便; 3检测部位的装修面层受到损伤。 |
检测烧结粘土砖、页岩砖、煤矸石砖的强度 |
不适用于推定高温、长期浸水、化学侵蚀、火灾等情况下的砖抗压强度。 |
砂浆回弹法 《砌体工程现场测技标准》GB/T50315 |
1属原位无损检测,测区选择不受限制; 2回弹仪性能较稳定,操作简便; 3检测部位的装修面层仅局部损伤。 |
1检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度; 2适宜于砂浆强度均质性普查 |
1砂浆强度不应小于2MPa; 2 不适用于推定高温、长期浸水、化学侵蚀、火灾等情况下的砂浆抗压强度 |
贯入法 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136 J131 |
1属原位无损检测,测区选择不受限制; 2回弹仪性能较稳定,操作简便; 3检测部位的装修面层仅局部损伤。 |
检测水泥混合砂浆或水泥砂浆的抗压强度
|
不适用于推定高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升阶段的检测。 |
点荷法 《砌体工程现场测技标准》GB/T50315 |
1属取样检测; 2试验工作较简单; 3检测部位局部损伤 |
检测烧结普通砖砌体中的砌筑砂浆强度。 |
砂浆强度不应小于2MPa。
|
筒压法 《砌体工程现场测技标准》GB/T50315 |
1属取样检测; 2取样部位局部损伤; 3仅用一般混凝土试验室的常用设备。 |
检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度。 |
测点数量不宜太多 |
切割法 《砌体基本力学能试验方法》GBJ129 |
1属取样检测; 2取样部位局部损伤; 3需要压力不小于2000kN、行程不小于1000mm的压力机或反力装置 |
检测砌体的抗压强度 |
1仅能切取窗间墙体进行试验; 2测点数量不宜太多 |
轴压法 《砌体工程现场测技标准》GB/T50315 |
1.属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反映了材料质量和施工质量; 2直观性、可比性强; 3设备较重; 4检测部位局部破损。 |
检测普通砖砌体的抗压强度 |
适用于240mm厚普通砖砌体的抗压强度 |